气化站LNG储罐的布局及抗震
气化站LNG储罐的布局及抗震、防雷、防静电设计 河北泰燃能源是以低温压力容器、加气站成套设备系统、工业气体设备系统、煤改气设备、锅炉煤改气方案、气化调压撬设备为主导销售产品的综合型企业。主要承揽加气站、气化站、煤改气、调峰站整体建站项目。 一、LNG储罐的布局 根据GB 50028&mdash
气化站LNG储罐的布局及抗震、防雷、防静电设计
河北泰燃能源是以低温压力容器、加气站成套设备系统、工业气体设备系统、煤改气设备、锅炉煤改气方案、气化调压撬设备为主导销售产品的综合型企业。主要承揽加气站、气化站、煤改气、调峰站整体建站项目。
一、LNG储罐的布局
根据GB 50028—2006《城镇燃气设计规范》的规定,LNG储罐之间的净距不应小于相邻LNG储罐直径之和的1/4,且不应小于1.5m。储罐组内的储罐不应超过两排,储罐组的四周必须设置周边封闭的不燃烧实体防护墙,LNG储罐基础及防护墙必须保证在接触液化天然气时不被破坏。LNG罐区的设计应通过拦蓄设施、地形或其他方式把发生事故时溢出的LNG引到安全的地方,防止LNG流入下水道、排水沟、水渠或其他任何有盖板的沟渠中。
LNG储罐防护墙内的有效容
①对因低温或因防护墙内一储罐泄漏、着火而可能引起的防护墙内其他储罐泄漏,当储罐采取了防止措施
时,V不小于防护墙内最大储罐的容积。
②当储罐未采取防止措施时,V不小于防护墙内所有储罐的总容积。
二、LNG储罐抗震、防雷、防静电设计
LNG气化站的储罐区设置地下避雷接地网,LNG储罐的支柱与避雷接地网连接,LNG储罐上无须设置防雷保护装置。站区的防雷设计应符合GB 50057—94《建筑物防雷设计规范》(2000年版)中“第二类防雷建筑物”的有关规定。防静电设计应符合HG/T 20675—1990《化工企业静电接地设计规程》的要求。
本文原载于河北泰燃旧站技术文章栏目,随站点迁移归档;参数与结论以当年工程实践为准,具体项目请让工程师复核。