CNG减压撬的维护检查
(一)、维护 1. 根据CNG减压撬品质定期清洗滤芯。一般以一个月清扫1次,三个月替换1次为宜,具体根据客户气质情况自行增减。 2.维修作业时,若使用电源或有明火,需要先确认周围没有燃气泄漏或燃气滞留,减压站内及配管中燃气需要氮气进行转换。 3.配管需拆下时,应提前排空系统内部的气体,保证企业任一压
(一)、维护
1. 根据CNG减压撬品质定期清洗滤芯。一般以一个月清扫1次,三个月替换1次为宜,具体根据客户气质情况自行增减。
2.维修作业时,若使用电源或有明火,需要先确认周围没有燃气泄漏或燃气滞留,减压站内及配管中燃气需要氮气进行转换。
3.配管需拆下时,应提前排空系统内部的气体,保证企业任一压力表进行显示不同度数均为零。
4.进行电器维修和提换电器配件时,须先切断电源。
5.维修后应重新进行置换,并做好CNG减压撬重新启动的各项准备
6.设置固定1人或几人负责调压撬的每日检查。
(二)、日常检查
1.检查系统压力是否稳定。
2.查看上游压力情况
3.观察CNG减压撬有无结霜现象。
4.检测出口压力。
5.检查CN
6.检查各压力表、放散阀及其他阀门的开启与关闭工作状态。
7.检查水位、水温及是否有渗漏、无水或缺水干烧。
(三)定期点检
1.一个月
a.电气检查(必须检查关闭)b.检查每个界面泄漏c.定期进行排污d.CNG减压撬各个部分螺栓结构加固及螺栓防锈油涂抹。
2.一年
a.年压力表年检b.安全阀年检c.CNG减压撬本体与中控台接地电阻检验d.电气联线绝缘检验。
3.二年期
除按一年期的内容可以进行分析检查工作之外,应根据企业运行发展状况更换部分易损件,以延长减压站的使用寿命及减少故障。
本文原载于河北泰燃旧站技术文章栏目,随站点迁移归档;参数与结论以当年工程实践为准,具体项目请让工程师复核。