LNG气化调压撬的操作
1、切忌快速开启阀门,猛开阀门极易损坏调压橇 内设备; 2、 切忌向出口管道充入过高压力,否则会损坏调 压橇内部零件。 3、开启投运调压器时,应按下述步骤操作 : 3.1 确认调压橇的进出口阀门已关闭 ; 3.2 缓慢开启阀门,并观察进站压力表和出站压力表是 否在允许的压力范围,为避免出口压力表在冲
LNG气化调压撬的操作:1、切忌快速开启阀门,猛开阀门极易损坏调压橇 内设备;
2、 切忌向出口管道充入过高压力,否则会损坏调 压橇内部零件。
3、开启投运调压器时,应按下述步骤操作 :
3.1 确认调压橇的进出口阀门已关闭 ;
3.2 缓慢开启阀门,并观察进站压力表和出站压力表是 否在允许的压力范围,为避免出口压力表在冲气时
3.3 打开LNG气化调压橇后直管上的测压嘴,检查调压器的运行 正常,放气时因流量过小,出口压力表可能有微小的波动,待 出口阀门打开后会自动消除;
3.4 当进出口压力正常后,可缓慢开启出口阀门,并调节 调压橇的出口压力。